Ink 05.08.2013 04:05


Dikoy 05.08.2013 04:49

Цитата:

Сообщение от Lutatovsky (Сообщение 369893)
На разъеме должна быть какая-то специальная маркировка?

Обычная маркировка, по которой смотришь ДШ. Бывают разъёмы без трансформатора, но тогда он стоит на плате. Бывают различные передаточные числа у этих трансформаторов. Но без трансформаторов я плат не видел. Именно по причине защиты пользователя и согласования линий.

Цитата:

Сообщение от Lutatovsky (Сообщение 369893)
Кстати, а разве входной трансформатор не сгорит, когда не него попадет наведенный грозой потенциал 2-3 киловольта?

Его пробьёт, но ток будет ограничен. Убивает ток, а не напряжение. Вы сами создаёте своей тушкой угрозу технике куда чаще, чем гроза http://www.ecse.rpi.edu/~schubert/Co...charge-ESD.pdf

Maksimus 05.08.2013 09:23

Цитата:

Сообщение от Lutatovsky (Сообщение 369886)
которая раз в 5 минут пшикает

При включении света или целый день?
Если второе, то нафига?

kravets 05.08.2013 09:59

Цитата:

Сообщение от Lutatovsky (Сообщение 369886)
Одного бесперебойника достаточно. В него уже встроены функции сетевого фильтра.

Несколько раз сталкивался с ситуацией, когда фильтр + APC не справлялся с импульсным отключением света (короткий бросок),

Lutatovsky 05.08.2013 11:47

Цитата:

Сообщение от Maksimus (Сообщение 369903)
Если второе, то нафига?

Чтобы пахло хорошо. Ее в среднем на 2 месяца хватает. Новый баллончик стоит 120 рублей. Частота пшиканий там регулируется. "Раз в 5 минут" я образно сказал, обычно я ставлю на 2-4 раз в час

Добавлено через 3 минуты
Цитата:

Сообщение от kravets (Сообщение 369906)
фильтр + APC не справлялся с импульсным отключением света (короткий бросок)

Значит АРС старой конструкции или аккумулятор у него уже посажен или много нагрузки в него включено (надеюсь лазерный принтер через него не подключаете). Сейчас даже дешевые модели ИБП легко держат броски напряжений

kravets 05.08.2013 16:29

Цитата:

Сообщение от Lutatovsky (Сообщение 369918)
Ч
Значит АРС старой конструкции или аккумулятор у него уже посажен или много нагрузки в него включено (надеюсь лазерный принтер через него не подключаете). Сейчас даже дешевые модели ИБП легко держат броски напряжений

Свежий. В него включен только ADSL-модем. Это не бросок в обычном понимании. Импульс очень короткий. Почему у меня дома в сети такое случается - не знаю. Вся остальная техника, напрямую включенная в розетки, даже не ощущает этого.

Дмитрий В. 05.08.2013 16:59

Цитата:

Сообщение от Dikoy (Сообщение 369890)
А если рукой за ворота возьмутся?
Я уж не говорю, что данную теорию проверяли и током шарахнет только если пЫсать в непосредственной близости. А дальше капли разлетаются и контакта нет.

Так перед увольнением дембелей в запас же подключали, и, согласно байке же, караулили. Впрочем, на то оно и устное народное творчество :)
Цитата:

Сообщение от Lutatovsky (Сообщение 369918)
аккумулятор у него уже посажен

У меня с бесперебойником Ippon с заменой аккумулятора вышла целая головная боль, чтобы вывернуть шурупы, удерживавшие крышку, пришлось покупать длинную отвертку, которой при желании можно через глаз достать до затылочной кости :D Остальные отвертки в доме не доставали.