Цитата:
Сообщение от Ink Посмотреть сообщение
Водогрейка - 2,5 кВт
Стиралка - 1 квт
Комп - 1 квт
кондишка - 1,5 квт
Телек, свет - 1 квт
Чайник/плитка - 1,5-2 квт
Нагрузку 12 кВт проводка в квартире не выдержит. Максимум, на что расчитана квартирная проводка - кратковременно 25 Ампер, долговременно - 10-16 Ампер (кстати, у Вас так и предохранители в квартире стоят - 25 А общий на квартиру и по 16 А на комнаты).

Считаем: 25 А помножить на 220 В получим 5,5 кВт. И даже такую мощность не рекомендуется давать в алюминиевые провода дольше 2-3 часов - спалите проводку. Я себе из-за одновременно включенных посудомойки, водогрейки и холодильника спалил. Пришлось во всей квартире менять проводку на медную. Ну хорошо хоть до пожара, тьфу, тьфу, тьфу... дело не дошло.

Кстати, прожорливый телек и комп - выкиньте или кому-нибудь подарите. Купите энеркоэкономичный ЖК-телевизор и ноутбук. За счет сэкономленного электричества эти вещи быстро окупятся.