Цитата:
Сообщение от Jakudzzzzza
Наверняка есть более современные аналоги, с бОльшим функционалом.
|
В части инженерных расчётов есть такие программы, которые прописаны в нормативной документации. Соответственно, принимаются экспертизой (проектной документации) только расчёты, выполненные в конкретных программах, а не в современных аналогах. Таким образом, я сейчас (в 2020 году) выполняю инженерные расчёты в программах:
1) ОРУ-М, разработки 2003 года, работает только в Windows XP (пользую виртуальную машину);
2) Interferences, разработки 2004 года, работает только в Windows XP (пользую виртуальную машину);
2) ЭМП ВЛ, Реактор МП, разработки 1989 года, работает только в MS-DOS (пользую виртуальную машину).
Все попытки выполнения расчётов в современных аналогах этих программ приводят к замечанию экспертизы о несоответствии расчётов требованиям нормативных документов.