Я сам выполнял анализ отказов, но не для кабелей, а для ЗРУ-6,10 кВ тяговых подстанций. Делал это по записям в журналах энергодиспетчеров и по актам расследования аварий. Т.е.
Цитата:
Сообщение от Gess Посмотреть сообщение
значения интенсивности отказов, коэффициенты
я получал на основании опыта эксплуатации.